    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

DİKKAT Tank temizliği sırasında solunum havası kaybı

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2013
Şehir
Yurt Dışı
Sertifika
Diğer Belge
Firma
ABL Group

Ne oldu?​

  • Bir işçi bir tankı temizliyordu. Tanka girmek için dış hava kaynağı kullanmak zorundaydı.
  • Tankın içindeyken hava beslemesi durmuş ve yedek tankın havası fark edilmeden bitmiştir.
  • Kişi hemen dışarı çıkmış ve herhangi bir yaralanma olmamıştır.
  • Alarm tetiklendi ancak bölgedeki yüksek gürültü seviyeleri nedeniyle korumalar alarmı duymadı.

Olay neden meydana geldi?​

  • Bir arıza hava kompresörünün durmasına ve yedek hava ünitesine geçmesine neden oldu.
  • Kompresörün alarmı gürültüden ayırt edilememiş ve duyulmamıştır. Ayrıca bu bir risk olarak tanımlanmamıştır.
  • Ses sinyalinin yeterli olduğuna inanıldığı için hava kompresörü üzerindeki alarm paneli sürekli olarak izlenmemiştir.
  • Eğitimlerin dökümante edilmesi için belirlenmiş gereklilikler yoktu.
  • Birim, alarmın çalıştığını test etme fırsatına sahip değildi ve ikincil bağımsız bir güvenlik bariyeri yoktu.

Ne öğrendiler?​

  • Hava kompresörlerinin izlenmesine yönelik dokümantasyondaki gereklilikleri netleştirmek.
  • Tasarımı iyileştirmek veya ses sinyaline ek olarak ışık sinyali sağlayan başka bir model kullanmak için üreticiyle konuşmak.
  • Personelin eğitimli olduğundan ve faaliyetleriyle ilgili riskleri anladığından emin olmak. Yükleniciler, üçüncü taraf ekipmanların kullanımı konusunda eğitildiklerinden ve riskleri anladıklarından emin olmak.
  • Kullanılan tüm sabit ve hareketli hava kompresörleri için prosedürleri ve kullanım tasarımını gözden geçirmek.

Kendinize veya ekibinize sorun​

  • Böyle bir şey burada (örneğin bizim tesisimizde) nasıl gerçekleşebilir?
  • Olay sırasında alarm sinyalinin tespit edilmesinde karşılaşılan zorlukları göz önünde bulundurarak, yüksek gürültülü ortamlarda alarmların etkinliğini artırmak için hangi önlemleri uygulayabiliriz?
  • Yükleniciler de dahil olmak üzere tüm personelin ekipmanı çalıştırmak ve ilgili riskleri anlamak için yeterli eğitime sahip olmasını sağlamak için hangi özel eğitim protokolleri oluşturulmalıdır?
  • Gelecekte benzer olayların meydana gelme riskini azaltmak için sabit ve çıkarılabilir hava kompresörlerinin kullanımına yönelik prosedürlerimizi ve tasarımımızı nasıl geliştirebiliriz?
  • Kapalı alanlarda temizlik faaliyetleriyle ilişkili başka hangi riskler vardır?