1.0 Giriş
İşçilerle etkileşime girmeli ve etkin işçi katılımı uygulamalarına sahip olmalısınız. Bu, çalışanlara görüşlerini ifade etme ve iş sağlığı ya da güvenlik endişelerini dile getirme konusunda makul bir fırsat verilmesi anlamına gelir. Çalışanların ne söyleyeceklerini düşünün - örneğin, elektrik tehlikelerini belirlerken ve riskleri nasıl ortadan kaldıracağınıza veya en aza indireceğinize karar verirken. Görüşleri iş sağlığını ve güvenliğini arttırmanıza yardımcı olabilir.
Riskler neler?
Şantiyelerdeki elektrik tehlikelerine maruz kalma sonucu ölüm ve ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Elektrik çarpması ana risktir.
Birçok inşaat sahasındaki zorlu koşullar elektrikli ekipmanlara ve kablolara zarar verebilir ve ömrünü kısaltabilir.
Elektriksel güvenlik risklerini ortadan kaldırın veya azaltın
Elektrik kaynaklı yaralanma riski, nerede ve nasıl kullanıldığı ile güçlü şekilde bağlantılıdır. Elektriksel güvenlik (ve diğer) riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için herhangi bir yol olup olmadığını öğrenmelisiniz.
Siz ve şantiyedeki diğer PCBU'lar (örneğin müteahhitler) kullandığınız veya sağladığınız tüm elektrikli ekipmanların emniyetli bir şekilde çalıştırılmasını ve güvenli kalmasını sağlamak için korunmalıdır. İşin doğasını ve koşulları göz önünde bulundurmalısınız. WorkSafe Yeni Zelanda (WorkSafe) bakım kayıtlarını tutmanızı önerir.
Elektrik çarpması ve ciddi yaralanmalar
Elektrik çarpması bir çalışanı veya başka birini sağlık ve güvenlik açısından ciddi bir tehlikeye maruz bırakırsa veya bir kişi ağır şekilde yaralanırsa, WorkSafe'e bildirmeniz gerekir.
2.0 Küçük bir şantiyede elektrik tedarik düzenlemeleri
Elektrik geçici veya kalıcı bir bağlantı yoluyla küçük bir şantiyeye verilebilir.
Siz ve aynı sahada çalışan diğer PCBU'lar (örneğin müteahhitler), makul ölçüde uygulanabilir olduğu sürece, aynı sağlık ve güvenlik görevine sahip olduğunuz elektriksel güvenlik risklerini yönetmek için birlikte çalışmalı (danışmanlık, işbirliği ve koordinasyon çalışmaları) yapmalısınız.
'Oluşturucu geçici' nedir?
Bir inşaatçının geçici olarak da geçici bir tedarik panosu denir. Bir inşaatçının geçici:
Şekil 1: Bir inşaatçının geçici stili
Hangi sertifikalar ve denetimler gerekli?
Bir inşaatçının geçici olarak kullanabilmesinden önce, bir elektrikçi size şunları vermelidir:
İnşaatçının geçici işte en az altı ayda bir periyodik olarak değerlendirilmesi gerekir. Nitelikli bir elektrik çalışanı, kontrol panelini kontrol etmeli ve kontrol panelinin AS / NZS 3000 ve AS / NZS 3012 ile uyumlu olduğunu onaylayan bir Onay Belgesi (CoV) vermelidir.
Bir inşaatçının geçici olarak nerede bulunması gerekiyor?
İnşaatçının geçici işlerini elektrik işlerinin yapılacağı yere yakın bir yere koyun.
En uygun yer, kurulacak en kolay yer olmayabilir. Ancak bir inşaatçının geçici işi elektrik işinin yapıldığı yere yakın değilse, uzatma kablolarına ihtiyaç duyabilirsiniz - uzatma kabloları potansiyel bir elektrik tehlikesidir. Bu riski, inşaatçının geçici olarak nereye gideceklerini dikkatlice planlayarak yönetebilirsiniz. Şantiyedeki elektrik işlerinin çoğunun nerede yapılacağını ve çok fazla uzatma kablosu kullanmadan bağlantıların nasıl yapılabileceğini düşünün.
Yenilenen mülklere elektrik nasıl verilir?
Yenilenen mülkler üzerindeki elektrik işleri, inşaatçının geçici değil, tipik olarak mevcut panodan beslenir. Ev inşaatları için, tamamlanmış kurulum için elektrik panosu tedarik için kullanılabilir.
Bu olabilir:
Sahada güvenli bir şekilde kurulum yapmak, elektrik kullanımıyla birlikte gelen sağlık ve güvenlik risklerini ortadan kaldırmanıza veya en aza indirmenize yardımcı olacaktır. Çalışanlardan, sitenin nasıl oluşturulduğuyla ilgili fikirlerini, deneyimlerini veya kaygılarını paylaşmalarını isteyin.
Eğitim ve denetim
Çalışanlarınıza güvenli bir şekilde çalışması için ihtiyaç duydukları eğitim ve süpervizyonu sağlamalısınız.
Çalışanların sahada kullanılan elektrikli ekipmanı nasıl güvenli bir şekilde kullanacaklarını bildiklerinden emin olun.
Genel işyeri tesisleri
Site yerleşiminiz makul ölçüde uygulanabilir olduğu sürece, normal çalışma koşullarında ve acil durumlarda insanların sağlık ve güvenlik riskleri olmadan girmesine, çıkmasına ve hareket etmesine izin vermelidir.
Acil durum planlaması
İş yerinizin acil durum planı olmalı. Bu , sitenin nasıl tahliye edileceği ve acil durum servislerinin nasıl bildirileceği hakkında bilgi içermelidir . Acil durum planı hazırlarken, şantiyenin boyutunu ve yerini, işçilerin sayısını ve bileşimini, işin doğasını ve tehlikelerini ve işçilerin görüşlerini göz önünde bulundurmalısınız.
İlk yardım
Elektrikli ekipman, aşağıdakiler gibi zorlu ortamlardan veya çalışma koşullarından zarar görebilir:
Aletlerin yanı sıra, çalışanların sahada kullanabileceği diğer elektrikli ekipmanları da düşünün. İşçiler sadece mikrodalga fırın, su ısıtıcı ve RCD korumalı diğer ev aletlerini kullanmalıdır.
Sitede veya yakınında başka neler olduğuna bakın
Sağlık ve güvenlik için makul olarak öngörülebilir risklere neden olabilecek tehlikeleri tanımlamanız gerekir.
GİZLİ ELEKTRİK KABLOLARI VE DİĞER YARDIMCI PROGRAMLAR
Gizli elektrik kabloları ve diğer kamu hizmetleri (örn. Gaz boruları) planlarda gösterilmeli ve işaretlenmelidir.
HAVAİ HATLARI
Üstten geçen elektrik hatlarına yakın çalışıyorsanız, şunları kontrol edin:
TAŞINABİLECEK BİNALAR, KARAVANLAR VE DİĞER ARAÇLAR
Yer değiştirebilir binalar (prefabrikler gibi), karavanlar ve bazı araçlar özel bir prize takılarak elektrik kaynağına bağlanır. Priz bir RCD ile korunmalıdır.
Taşınabilecek tüm binalar, karavanlar ve elektrikle çalışan diğer taşıtlar, bir elektrik denetçisi tarafından verilen geçerli bir Elektrik Uygunluk Emri'ne (EWOF) sahip olmalıdır. Bir EWOF dört yıl boyunca geçerlidir. Taşınabilen bir binaya, karavana veya başka bir araca elektrik sağlayan bir kişi, enerjiye bağlamadan önce geçerli bir EWOF'a sahip olduğundan emin olmalıdır. EWOF'sunun süresi dolmuşsa, bunu güç kaynağına bağlamak suçtur.
Besleme kablosu EWOF'a dahil edilebilir. Kablo, RCD korumalı ise test etme ve etiketleme gerektirmez. Besleme kabloları keskin kenarlardan uzak tutulmalı ve uzatma kabloları gibi işlem görmelidir. Kalıcı besleme kabloları yalıtımlı desteklerde yükseltilmeli veya bir kanalın içine işaretlenmiş bir yere gömülmelidir.
4.0 RCDS, PSOA'lar, kablo uçları, fişler ve pille çalışan ekipmanlar
Artık akım cihazları (RCD'ler)
Şantiyede kullanılan tüm el cihazları, ışık kaynakları ve diğer elektrikli cihazlar elektrik çarpmasına karşı korunmalıdır. Elektrik çarpmasına karşı koruma sağlamanın bir yolu, tüm elektrikli ekipmanın bir RCD yoluyla elektrikle beslenmesini sağlamaktır.
Bir RCD, bir devre boyunca akan elektrik akımını sürekli olarak izler. Eğer bir RCD bir arıza tespit ederse, birinin ölümcül elektrik çarpması alacağı birçok durumda elektrik beslemesini hemen keser.
Bir RCD yüksek düzeyde kişisel koruma sağlar. RCD koruma ciddi elektrik çarpması riskini en aza indirir rağmen, gelmez bu riski ortadan kaldırır.
RCD TÜRLERİ
Üç tip RCD vardır.
1. Santralde Sabit
Şekil 2: Taşınabilir RCD
Taşınabilir soket çıkış düzenekleri (PSOA'lar)
PSOA aşağıdakileri içeren özel bir çoklu kart türüdür:
Şekil 3: Zor şartlar için tasarlanmış PSOAGEREKSİNİMLER
Bir PSOA'yı kurmak için bir elektrikçiye ihtiyacınız yoktur - biri bunu kullanabilir.
Bir PSOA, satın aldığınızda AS / NZS 3012 ile uyumlu olarak işaretlenmiş olmalıdır.
PSOA'yı besleyen esnek kablo şöyle olmalıdır:
Her gün, kullanmadan önce RCD'yi bir PSOA üzerinde test edin (test düğmesini kullanarak).
PSOA'ları bir elektrik teknisyeni tarafından düzenli olarak test edin - en az üç ayda bir.
RİSKLERİ YÖNETMEK İÇİN PSOA'LARI İŞBİRLİĞİ İÇİNDE KULLANIN
Yüklenicilerin işbirliği içinde çalışması için iyi bir yol, sahada PSOA kullanımı konusunda birbirleriyle koordine etmektir. Örneğin, PSOA'lar kendi ekipmanlarını korumak için bir yüklenici tarafından sağlanabilir.
Çok tahtaları
Dahili çoklu panolar asla inşaat alanında kullanılmamalıdır.
Şekil 4: Yurtiçi çoklu pano
Yurtiçi çoklu kartlar, sadece bilgisayarlar ve yazıcılar gibi düşük güç yükleri için güvenlidir.
Nemi veya tozun içeri girmesini önleyen korumaları yoktur. Yüksek güçlü yükler (dairesel testereler ve matkaplar gibi) önerilen akım değerlerini kolayca aşabilir.
İlanlar, kordonlar ve fişler
Şekil 5: Siteleri daha güvenli hale getirmek için kabloları ve kabloları düzenleyin
Kablolar ve kablolar, özellikle sık sık hareket eden ekipmana bağlı olanlar kolayca zarar görebilir. Kabloların ve kabloların uygun şekilde kurulduğundan ve korunduğundan emin olun:
Uzatma kabloları geçici bir çözümdür. Bunları uzun süreli veya kalıcı bir elektrik bağlantısı olarak kullanmamalısınız.
Uzatma kablolarındaki esnek kablolar, ağır hizmet tipi kılıflı tip olmalıdır.
Mağaza uzantıları, onlarla işiniz bitince uzağa gider.
Uzatma kablosu kullanmayın:
Sert plastik tapalar kolayca hasar görebilir. Kauçuk veya esnek plastik fişler ve prizler daha iyi bir seçenektir.
Çift adaptör ve piggy back fişler güvenli değildir. Onlar gerektiğini asla bir inşaatta kullanılacak.
Şekil 6: Çift adaptör
Şekil 7: Piggy-back fişi
Pille çalışan ekipmanlar
Pille çalışan ekipmanın kullanılması, elektrik şebekesinden kaynaklanabilecek tehlikeleri en aza indirebilir. Bu tehlikeler arasında hatalı uçlar, hatalı RCD'ler ve ıslak koşullarda çalışma vardır.
Şebeke beslemesine bağlı olan akü şarj cihazlarında elektrik çarpması riski hala mevcuttur. Şarj cihazları hava koşullarına dayanıklı değildir ve yalnızca kuru ve tozsuz bir ortamda kullanılmalıdır.
5.0 Elektrikli ekipmanınızın kontrol edilmesi güvenlidir
Her gün başında, sahada herhangi bir yeni elektrikli donanım olup olmadığını ve ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için herhangi bir yeni elektrik güvenliği riski olup olmadığını kontrol edin.
Günlük ekipmanı kontrol edin
Hasar görmüş veya arızalı ekipman güvensiz olabilir. Bu basit kontrolleri her gün gerçekleştirdiğinizde birçok elektriksel risk kontrol altına alınabilir:
HER GÜN
Güvensiz ekipmanın göstergeleri şunlardır:
Onarımların, lisanslı bir elektrik işçisi gibi kalifiye bir kişi tarafından yapılması gerekir.
Onarılmış ekipmanın aşağıda gösterilen etikete sahip olduğunu kontrol edin:
Şekil 8: Onarım etiketi
Test ve etiketleme
Test etme ve etiketleme, elektrik güvenliğini kontrol etmenin ve görülmesi kolay olmayan hataları tespit etmenin bir yoludur. Ancak test etme ve etiketleme yalnızca ekipmanın test sırasında güvenli olduğunu onaylar. Ekipman test edilmiş ve etiketlenmiş olsa bile, her gün görülebilir hasar veya arıza belirtileri için RCD korumalı ve kontrol edilmelidir.
WorkSafe, elektrikli ekipman test edildiğinde veya incelendiğinde sonuçları belgelemenizi önerir. Test sonuçlarını yerinde tutun.
Bunları her gün kontrol et
Her günün başında, yeni riskler, yeni ekipman ve site düzeninde yapılan değişiklikleri kontrol edin. Sitedeki herkes bir şeylerin değişip değişmediğini ve neye ihtiyaç duyduğunu veya farkında olması gerektiğini bilmelidir (örneğin, yeni elektriksel güvenlik risklerini ortadan kaldırmak veya azaltmak için). Herhangi bir yeni işçiye, elektrik ve elektrikli ekipmanı güvenle kullanmak için gereken bilgi, eğitim, talimat ve denetimi verin.
Siz ve diğer PCBU'lar (örneğin, diğer müteahhitler) makul ölçüde uygulanabilir olduğu sürece, elektriksel güvenlik risklerini ve diğer sağlık ve güvenlik risklerini yönetmek için faaliyetlere başvurmalı, işbirliği yapmalı ve koordine etmelisiniz. Sahadaki tüm çalışanlar, sağlanan veya kullanılan tüm elektrikli ekipmanların güvenli bir şekilde çalıştırıldığından emin olmalı ve PCBU'lar, tüm elektrikli ekipmanların güvenli kalması için korunmasını sağlamalıdır.
RCD'ler
Bir şantiyede, tüm cihazlara, ışık kaynaklarına ve diğer elektrikli ekipmanlara (su ısıtıcıları ve mikrodalga fırınlar dahil), elektrik çarpmasına karşı koruma sağlayan bir RCD yoluyla elektrik sağlanmalıdır.
o sitede RCD korumalı tüm elektrikli ekipmanlar
o Tüm RCD'ler, PSOA'lardaki RCD'ler dahil, test düğmesi kullanılarak test edilmiştir.
Diğer elektrikli ekipman
o Elektrikli teçhizat (kablolar ve kablolar dahil) arızalara ve aşağıdakiler gibi gözle görülebilir hasar bulgularına karşı kontrol edilir:
Çevresel tehlikeler
o Hava şartlarından korunan elektrikli ekipmanlar
o Diğer zararlardan korunan elektrikli cihazlar (örneğin, toz, su, kimyasallar, buhar, UV ışınları)
o Elektrikli araç kullanıcıları yağmur altında örtü altında çalışabilir
o Kuru ve tozsuz ortamlarda kullanılan akü şarj cihazları
Talepler ve kordonlar
o Kayma ve takılmalarını önlemek için düzenlenen uçlar ve kordonlar
o Yere uzanmak yerine yükselen uçlar (örneğin iletken olmayan kancalara asılmış)
o Kablo koruyucuları zeminden geçmesi gereken kablo uçlarını örter
o İşçiler yükseltilmiş kablolara ve fişlere merdivensiz erişebilirler
o Uzatma kabloları ağır kılıflı kablolara sahiptir
o Uzatma kabloları kullanılmadığında saklanır
PPE
o Diğer kontrol önlemleriyle birlikte kullanılan uygun kişisel koruyucu donanım (KKD)
Kurulum kontrolleri
Sitenizi ilk kurduğunuzda bunları kontrol edin. Siteyi yönetirken veya kontrol ederken bunları düzenli olarak kontrol etmeye devam edin.
Riskler
o Tesiste elektriksel güvenlik riskleri tanımlandı
o Elektriksel güvenlik riskleri ortadan kaldırıldı veya azaltıldı (eleme uygulanabilir değilse)
Diğer yardımcı programlara gizli kablolar ve çizgiler
o Gizli elektrik kabloları ve diğer elektrik tesisatı hatları (gaz boruları gibi), tanımlanmış ve açıkça işaretlenmiş
İndüksiyon ve eğitim süreci devam ediyor
o İşyerinde elektriksel riskler konusunda eğitim almış işçiler
o Aşağıdakiler için gereken bilgi, eğitim, talimat ve denetim ile sağlanan işçiler:
o Site düzeni insanların sağlık ve güvenlik riskleri olmadan giriş yapma, çıkma ve hareket etme imkanı sağlar
İlk yardım
o Yeterli ilk yardım ekipmanı mevcut
o Sahadaki insanlar ilk yardım tesislerine erişebiliyor
o Sitede bulunan kişilerin eğitimli ilk yardımcilere erişimi vardır (sahada ya da yerel tıp merkezinde ya da hastanede)
o Sahada CPR eğitimli işçi (ler) var
Acil durum planı
o Şantiye için hazırlanan acil durum planı
o Sahadaki insanlar acil durumlarda ne yapmaları gerektiğini bilirler.
Elektrik kaynağı
İnşaatçının geçici olması durumunda (geçici tedarik santralı)
o Yalnızca lisanslı bir elektrik işçisi tarafından kurulan / takılan / değiştirilen / taşınan
o Uygunluk Belgesi (CoC), Denetim Kaydı (ROI) ve Elektriksel Güvenlik Belgesi (ESC)
o Her altı ayda bir Değerlendirilen ve Onay Sertifikası (CoV)
o Elektrik işinin yapıldığı yere yakın
o Çalışanların ulaşması kolay
Yenileme / tadilat / iç inşaat işleri için elektrik tedariki tamamlanmış kurulum için santraller
O YA ekipman bir veya daha fazla psoas bağlı
o VEYA bir yardımcı priz panelinden tüm kullanıcılar için yeterli sabit kablo prizleri
Düzenli / devam eden kontroller
Her gün bunları kontrol etmeniz gerekmeyebilir, ancak düzenli olarak kontrol etmeniz gerekir.
PSOA'lar (Portatif soket çıkış düzenekleri)
o Yükleniciler sahada PSOA kullanımını koordine eder
o Satın alındığında AS / NZS 3012 ile uyumlu olarak işaretlenmiş PSOA'lar
o PSOA'lar elektrik teknisyeni tarafından düzenli olarak test edildi ve etiketlendi (en az üç ayda bir)
Ekipman test
o Test, kontrol edilme ya da yeniden sertifikalandırılma nedeniyle elektrikli ekipmanların sizi uyarması için yerinde planlama yapın
o Elektrikli ekipman test edildikten veya kontrol edildikten sonra belgelenen sonuçlar
o Test ve inceleme sonuçları sahada görüntülenebilir (kağıtta, bilgisayarda veya telefonda).
tamirat
o Onarılmış ekipmanın uygun etiketi var
Bunlar siteniz için geçerliyse kontrol edilecek diğer şeyler
Kiralık ekipman
o Kiralama ekipmanı, kiralamadan önce kiralama şirketi tarafından test edilmiş ve etiketlenmiştir.
Havai hatlara yakın çalışıyorsa
o EITHER elektrik arzı izole edildi
o VEYA izolasyon uygulanabilir değilse, başka bir kontrol yerinde
o Tanımlanan minimum yaklaşım mesafeleri (MAD). WorkSafe'in Yeni Zelanda Elektriksel Güvenli Mesafeler İçin Elektrik Uygulama Kuralları Bölüm 9'a bakınız (ECP 34).
o Minimum güvenli yaklaşım mesafesi limitlerine uygunluk
Taşınabilecek binalar ve karavanlar
o Güç bağlantısı RCD korumasına sahiptir
o Elektrik müfettişi tarafından verilen Geçerli Zindelik Uygunluk Emri (EWOF)
o Güç bağlantısı RCD korumasına sahiptir
o Daimi tedarik talepleri:
o EITHER yalıtımlı desteklerde yükseltilmiş
o VEYA işaretli bir yere boru içine gömülü
o Yetkili bir kişi tarafından yapılan tüm onarımlar (lisanslı bir elektrik işçisi gibi)
İşçilerle etkileşime girmeli ve etkin işçi katılımı uygulamalarına sahip olmalısınız. Bu, çalışanlara görüşlerini ifade etme ve iş sağlığı ya da güvenlik endişelerini dile getirme konusunda makul bir fırsat verilmesi anlamına gelir. Çalışanların ne söyleyeceklerini düşünün - örneğin, elektrik tehlikelerini belirlerken ve riskleri nasıl ortadan kaldıracağınıza veya en aza indireceğinize karar verirken. Görüşleri iş sağlığını ve güvenliğini arttırmanıza yardımcı olabilir.
Riskler neler?
Şantiyelerdeki elektrik tehlikelerine maruz kalma sonucu ölüm ve ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Elektrik çarpması ana risktir.
Birçok inşaat sahasındaki zorlu koşullar elektrikli ekipmanlara ve kablolara zarar verebilir ve ömrünü kısaltabilir.
Elektriksel güvenlik risklerini ortadan kaldırın veya azaltın
Elektrik kaynaklı yaralanma riski, nerede ve nasıl kullanıldığı ile güçlü şekilde bağlantılıdır. Elektriksel güvenlik (ve diğer) riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için herhangi bir yol olup olmadığını öğrenmelisiniz.
- İlk önce, makul ölçüde uygulanabilir olduğu sürece, işten kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Bir riski ortadan kaldıramazsanız, makul ölçüde uygulanabilir olduğu sürece en aza indirmelisiniz. Bu, şartlarınızda sağlık ve güvenliği sağlamak için makul olarak yapılabilecekleri yaptığınız anlamına gelir - yani, bildiğiniz ya da makul olarak bilmeniz gerekenler.
- Sırf bir şeyler yapmak mümkün olduğu için, her zaman makul şekilde uygulanabilir olduğu anlamına gelmez. Dikkate almalı ve ilgili tüm konuları tartmalısınız. Maliyet yalnızca
, maliyetin brüt olarak orantılı olmadığı durumlarda bir şey yapmamak için kullanılmalıdır . - Sitenizde sağlık ve güvenliği sağlamanın bir parçası olarak, her gün başında yeni çalışanlar, yeni riskler, yeni ekipman ve site düzeninde yapılan değişiklikleri kontrol edin.
Siz ve şantiyedeki diğer PCBU'lar (örneğin müteahhitler) kullandığınız veya sağladığınız tüm elektrikli ekipmanların emniyetli bir şekilde çalıştırılmasını ve güvenli kalmasını sağlamak için korunmalıdır. İşin doğasını ve koşulları göz önünde bulundurmalısınız. WorkSafe Yeni Zelanda (WorkSafe) bakım kayıtlarını tutmanızı önerir.
Elektrik çarpması ve ciddi yaralanmalar
Elektrik çarpması bir çalışanı veya başka birini sağlık ve güvenlik açısından ciddi bir tehlikeye maruz bırakırsa veya bir kişi ağır şekilde yaralanırsa, WorkSafe'e bildirmeniz gerekir.
- WorkSafe'i en kısa sürede bilgilendirmelisiniz.
- Acil Servislere katılsa bile bildirim yapılmalıdır.
- WorkSafe halkasını 0800 030 040 numaralı telefondan bilgilendirmek veya doldurmak için
2.0 Küçük bir şantiyede elektrik tedarik düzenlemeleri
Elektrik geçici veya kalıcı bir bağlantı yoluyla küçük bir şantiyeye verilebilir.
- Bir inşaatçının geçici olması (bkz. Şekil 1) şantiyede mevcut bağlantı bulunmayan bir elektrik kaynağı sağlar. Sadece lisanslı bir elektrik işçisi inşaatçının geçici kurulumunu yapabilir, bağlayabilir, değiştirebilir veya taşıyabilir.
- Bir elektrikçi, projenin başında bir ana şebekeye kalıcı bir bağlantı kurabilir.
- Yenilenen mülkler üzerindeki elektrik işleri, inşaatçının geçici değil, tipik olarak mevcut kalıcı santrallerden beslenir.
Siz ve aynı sahada çalışan diğer PCBU'lar (örneğin müteahhitler), makul ölçüde uygulanabilir olduğu sürece, aynı sağlık ve güvenlik görevine sahip olduğunuz elektriksel güvenlik risklerini yönetmek için birlikte çalışmalı (danışmanlık, işbirliği ve koordinasyon çalışmaları) yapmalısınız.
- Sağlık ve güvenlik görevlerinizin çakıştığı alanlarda elektriğin nasıl sağlanacağı ve kullanılacağı hakkında diğer PCBU'larla konuşun. Bu, sağlık ve güvenlik risklerini yönetmedeki boşlukları önlemeye yardımcı olacaktır.
- Şantiyede elektrik kaynağını kullanan tüm müteahhitlerin, ekipmanlarının güvenli bir şekilde kullanılmasının güvenli ve başkaları için tehlikesiz olmasını sağlamalıdır.
- Tüm elektrikli ekipman RCD korumalı olmalıdır. (RCD, Artık Akım Cihazı anlamına gelir; bkz. Bölüm 4.)
'Oluşturucu geçici' nedir?
Bir inşaatçının geçici olarak da geçici bir tedarik panosu denir. Bir inşaatçının geçici:
- inşaatçılara ve diğer esnaflara, elektrik şebekesiyle bağlantısı olmayan bir şantiyede elektrik tedariki sağlar
- ana santral olarak işlev görür ve bir veya daha fazla RCD korumalı çıkışa sahiptir
- elektriksel olarak emniyetli sayılmak için AS / NZS 3012'ye uygun olmalıdır.
Şekil 1: Bir inşaatçının geçici stili
Hangi sertifikalar ve denetimler gerekli?
Bir inşaatçının geçici olarak kullanabilmesinden önce, bir elektrikçi size şunları vermelidir:
- Uygunluk Belgesi (CoC)
- Denetim Kaydı (ROI)
- Elektriksel Güvenlik Sertifikası (ESC).
İnşaatçının geçici işte en az altı ayda bir periyodik olarak değerlendirilmesi gerekir. Nitelikli bir elektrik çalışanı, kontrol panelini kontrol etmeli ve kontrol panelinin AS / NZS 3000 ve AS / NZS 3012 ile uyumlu olduğunu onaylayan bir Onay Belgesi (CoV) vermelidir.
Bir inşaatçının geçici olarak nerede bulunması gerekiyor?
İnşaatçının geçici işlerini elektrik işlerinin yapılacağı yere yakın bir yere koyun.
En uygun yer, kurulacak en kolay yer olmayabilir. Ancak bir inşaatçının geçici işi elektrik işinin yapıldığı yere yakın değilse, uzatma kablolarına ihtiyaç duyabilirsiniz - uzatma kabloları potansiyel bir elektrik tehlikesidir. Bu riski, inşaatçının geçici olarak nereye gideceklerini dikkatlice planlayarak yönetebilirsiniz. Şantiyedeki elektrik işlerinin çoğunun nerede yapılacağını ve çok fazla uzatma kablosu kullanmadan bağlantıların nasıl yapılabileceğini düşünün.
Yenilenen mülklere elektrik nasıl verilir?
Yenilenen mülkler üzerindeki elektrik işleri, inşaatçının geçici değil, tipik olarak mevcut panodan beslenir. Ev inşaatları için, tamamlanmış kurulum için elektrik panosu tedarik için kullanılabilir.
Bu olabilir:
- bir veya daha fazla Taşınabilir Priz Montajına (PSOA) veya
- şantiyedeki tüm kullanıcılara yardımcı bir soket-çıkış paneli aracılığıyla güç sağlamak için yeterli sabit kablolu soket çıkışına sahiptir.
Sahada güvenli bir şekilde kurulum yapmak, elektrik kullanımıyla birlikte gelen sağlık ve güvenlik risklerini ortadan kaldırmanıza veya en aza indirmenize yardımcı olacaktır. Çalışanlardan, sitenin nasıl oluşturulduğuyla ilgili fikirlerini, deneyimlerini veya kaygılarını paylaşmalarını isteyin.
Eğitim ve denetim
Çalışanlarınıza güvenli bir şekilde çalışması için ihtiyaç duydukları eğitim ve süpervizyonu sağlamalısınız.
Çalışanların sahada kullanılan elektrikli ekipmanı nasıl güvenli bir şekilde kullanacaklarını bildiklerinden emin olun.
Genel işyeri tesisleri
Site yerleşiminiz makul ölçüde uygulanabilir olduğu sürece, normal çalışma koşullarında ve acil durumlarda insanların sağlık ve güvenlik riskleri olmadan girmesine, çıkmasına ve hareket etmesine izin vermelidir.
Acil durum planlaması
İş yerinizin acil durum planı olmalı. Bu , sitenin nasıl tahliye edileceği ve acil durum servislerinin nasıl bildirileceği hakkında bilgi içermelidir . Acil durum planı hazırlarken, şantiyenin boyutunu ve yerini, işçilerin sayısını ve bileşimini, işin doğasını ve tehlikelerini ve işçilerin görüşlerini göz önünde bulundurmalısınız.
İlk yardım
- Site için yeterli ilk yardım ekipmanı sağlamalısınız.
- İşçiler bu ilk yardım ekipmanına ve ilk yardım tesislerine erişime sahip olmalıdır.
- İşçiler ayrıca, sahada ya da başka yerlerde (örneğin yerel bir tıp merkezinde ya da hastanede) eğitimli çalışanlar olan yeterli sayıda eğitilmiş ilk yardımcısına erişebilmelidir.
- Yerinde CPR eğitimli bir kişiye sahip olmak iyi bir uygulamadır.
Elektrikli ekipman, aşağıdakiler gibi zorlu ortamlardan veya çalışma koşullarından zarar görebilir:
- kötü hava
- toza, suya, kimyasallara, buhara ve UV ışınlarına maruz kalma.
Aletlerin yanı sıra, çalışanların sahada kullanabileceği diğer elektrikli ekipmanları da düşünün. İşçiler sadece mikrodalga fırın, su ısıtıcı ve RCD korumalı diğer ev aletlerini kullanmalıdır.
Sitede veya yakınında başka neler olduğuna bakın
Sağlık ve güvenlik için makul olarak öngörülebilir risklere neden olabilecek tehlikeleri tanımlamanız gerekir.
GİZLİ ELEKTRİK KABLOLARI VE DİĞER YARDIMCI PROGRAMLAR
Gizli elektrik kabloları ve diğer kamu hizmetleri (örn. Gaz boruları) planlarda gösterilmeli ve işaretlenmelidir.
HAVAİ HATLARI
Üstten geçen elektrik hatlarına yakın çalışıyorsanız, şunları kontrol edin:
- elektrik beslemesi izole edilmiştir. Eğer izolasyon uygulanabilir değilse, makul bir şekilde uygulanabilir ise başka bir kontrol önlemi alınmalıdır.
- Minimum yaklaşım mesafeleri (MAD'ler) tanımlanmıştır (bkz. WorkSafe'in Yeni Zelanda Elektriksel Güvenli Mesafeler İçin Elektriksel Uygulama Kuralları [ECP 34].
- insanlar (iskeleler gibi) ve havai enerji hatlarının yakınında çalışan tesisler minimum güvenli yaklaşım mesafesi sınırlarına uygundur.
TAŞINABİLECEK BİNALAR, KARAVANLAR VE DİĞER ARAÇLAR
Yer değiştirebilir binalar (prefabrikler gibi), karavanlar ve bazı araçlar özel bir prize takılarak elektrik kaynağına bağlanır. Priz bir RCD ile korunmalıdır.
Taşınabilecek tüm binalar, karavanlar ve elektrikle çalışan diğer taşıtlar, bir elektrik denetçisi tarafından verilen geçerli bir Elektrik Uygunluk Emri'ne (EWOF) sahip olmalıdır. Bir EWOF dört yıl boyunca geçerlidir. Taşınabilen bir binaya, karavana veya başka bir araca elektrik sağlayan bir kişi, enerjiye bağlamadan önce geçerli bir EWOF'a sahip olduğundan emin olmalıdır. EWOF'sunun süresi dolmuşsa, bunu güç kaynağına bağlamak suçtur.
Besleme kablosu EWOF'a dahil edilebilir. Kablo, RCD korumalı ise test etme ve etiketleme gerektirmez. Besleme kabloları keskin kenarlardan uzak tutulmalı ve uzatma kabloları gibi işlem görmelidir. Kalıcı besleme kabloları yalıtımlı desteklerde yükseltilmeli veya bir kanalın içine işaretlenmiş bir yere gömülmelidir.
4.0 RCDS, PSOA'lar, kablo uçları, fişler ve pille çalışan ekipmanlar
Artık akım cihazları (RCD'ler)
Şantiyede kullanılan tüm el cihazları, ışık kaynakları ve diğer elektrikli cihazlar elektrik çarpmasına karşı korunmalıdır. Elektrik çarpmasına karşı koruma sağlamanın bir yolu, tüm elektrikli ekipmanın bir RCD yoluyla elektrikle beslenmesini sağlamaktır.
Bir RCD, bir devre boyunca akan elektrik akımını sürekli olarak izler. Eğer bir RCD bir arıza tespit ederse, birinin ölümcül elektrik çarpması alacağı birçok durumda elektrik beslemesini hemen keser.
Bir RCD yüksek düzeyde kişisel koruma sağlar. RCD koruma ciddi elektrik çarpması riskini en aza indirir rağmen, gelmez bu riski ortadan kaldırır.
RCD TÜRLERİ
Üç tip RCD vardır.
1. Santralde Sabit
- Bir santral RCD çoğu durumda en iyi seçenektir. Tüm elektrik kablolarını ve bu devreden tedarik edilen cihazları korur.
- Lisanslı bir elektrik teknisyeni veya elektrik denetçisi bir santral RCD'si kurmalıdır.
- Prize takılı bir RCD, bu güç noktasına bağlı ekipmana ve gerekirse diğer güç noktalarının akış aşağı korumasına koruma sağlamak için standart bir güç noktasına yerleştirilmiştir.
- Lisanslı bir elektrik teknisyeni prize RCD takmalıdır.
- Taşınabilir bir RCD, gerektiğinde güç noktasından güç noktasına taşınabilir. Birkaç farklı taşınabilir RCD tipi vardır:
- Bazıları doğrudan bir güç noktasına bağlar. Bir cihaz veya uzatma kablosu daha sonra portatif RCD'ye takılır (bkz. Şekil 2).
- Bazıları uzatma kablolarına veya ayrı cihaz kablolarına yerleştirilmiştir.
- Bazıları PSOA'lar içine yerleştirilmiştir (bkz. Şekil 3).
- Elektrikçi gerekmez - bir donanım dükkanından veya elektrikli ekipman tedarikçisinden taşınabilir bir RCD satın alabilirsiniz.
Şekil 2: Taşınabilir RCD
Taşınabilir soket çıkış düzenekleri (PSOA'lar)
PSOA aşağıdakileri içeren özel bir çoklu kart türüdür:
- bir RCD
- bir aşırı devre kesici
- bir veya daha fazla güç noktası.
Şekil 3: Zor şartlar için tasarlanmış PSOAGEREKSİNİMLER
Bir PSOA'yı kurmak için bir elektrikçiye ihtiyacınız yoktur - biri bunu kullanabilir.
Bir PSOA, satın aldığınızda AS / NZS 3012 ile uyumlu olarak işaretlenmiş olmalıdır.
PSOA'yı besleyen esnek kablo şöyle olmalıdır:
- ağır hizmet tipi kılıflı tip
- 2 metreden uzun değil.
Her gün, kullanmadan önce RCD'yi bir PSOA üzerinde test edin (test düğmesini kullanarak).
PSOA'ları bir elektrik teknisyeni tarafından düzenli olarak test edin - en az üç ayda bir.
RİSKLERİ YÖNETMEK İÇİN PSOA'LARI İŞBİRLİĞİ İÇİNDE KULLANIN
Yüklenicilerin işbirliği içinde çalışması için iyi bir yol, sahada PSOA kullanımı konusunda birbirleriyle koordine etmektir. Örneğin, PSOA'lar kendi ekipmanlarını korumak için bir yüklenici tarafından sağlanabilir.
Çok tahtaları
Dahili çoklu panolar asla inşaat alanında kullanılmamalıdır.
Şekil 4: Yurtiçi çoklu pano
Yurtiçi çoklu kartlar, sadece bilgisayarlar ve yazıcılar gibi düşük güç yükleri için güvenlidir.
Nemi veya tozun içeri girmesini önleyen korumaları yoktur. Yüksek güçlü yükler (dairesel testereler ve matkaplar gibi) önerilen akım değerlerini kolayca aşabilir.
İlanlar, kordonlar ve fişler
Şekil 5: Siteleri daha güvenli hale getirmek için kabloları ve kabloları düzenleyin
Kablolar ve kablolar, özellikle sık sık hareket eden ekipmana bağlı olanlar kolayca zarar görebilir. Kabloların ve kabloların uygun şekilde kurulduğundan ve korunduğundan emin olun:
- Kabloları ve kabloları hasardan koruyun. Koruma, düşey kablo koruyucular, kordon kapakları, iletken olmayan kurşun kancalar ve kablo rampaları içerebilir. Hasar şunlardan kaynaklanabilir:
- keskin kenarlar ve keskin nesneler
- ayakkabı, bot veya diğer ayakkabılar
- kapılar
- hareketli araçlar ve mobil tesis
- diğer mekanik kuvvetler
- su, yağ ve diğer sıvılar
- gres
- sıcaklık.
- Kabloları ve kabloları düzenleyin, böylece insanlar üzerlerinde dolaşmazlar.
- Koridorlarda veya geçitlerde kablo uçlarını çalıştırmaktan kaçının.
- Zeminde yükseltmek yerine kablo uçlarını yukarı kaldırın. Yükseltilmiş kablolar ve fişler, işçilerin merdiven olmadan ulaşması için kolay olmalıdır.
- Yalıtımlı destekleri kullanarak tapalardaki gerilimi kaldırın.
Uzatma kabloları geçici bir çözümdür. Bunları uzun süreli veya kalıcı bir elektrik bağlantısı olarak kullanmamalısınız.
Uzatma kablolarındaki esnek kablolar, ağır hizmet tipi kılıflı tip olmalıdır.
Mağaza uzantıları, onlarla işiniz bitince uzağa gider.
Uzatma kablosu kullanmayın:
- kablo soketi etrafındaki koruma veya yalıtım hasar görmüşse,
- üreticinin mevcut derecesini aşacaksanız
- piggy-back fişli
- bu sarılmış veya sarılmış - aşırı ısınabilir.
Sert plastik tapalar kolayca hasar görebilir. Kauçuk veya esnek plastik fişler ve prizler daha iyi bir seçenektir.
Çift adaptör ve piggy back fişler güvenli değildir. Onlar gerektiğini asla bir inşaatta kullanılacak.
Şekil 6: Çift adaptör
Şekil 7: Piggy-back fişi
Pille çalışan ekipmanlar
Pille çalışan ekipmanın kullanılması, elektrik şebekesinden kaynaklanabilecek tehlikeleri en aza indirebilir. Bu tehlikeler arasında hatalı uçlar, hatalı RCD'ler ve ıslak koşullarda çalışma vardır.
Şebeke beslemesine bağlı olan akü şarj cihazlarında elektrik çarpması riski hala mevcuttur. Şarj cihazları hava koşullarına dayanıklı değildir ve yalnızca kuru ve tozsuz bir ortamda kullanılmalıdır.
5.0 Elektrikli ekipmanınızın kontrol edilmesi güvenlidir
Her gün başında, sahada herhangi bir yeni elektrikli donanım olup olmadığını ve ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için herhangi bir yeni elektrik güvenliği riski olup olmadığını kontrol edin.
Günlük ekipmanı kontrol edin
Hasar görmüş veya arızalı ekipman güvensiz olabilir. Bu basit kontrolleri her gün gerçekleştirdiğinizde birçok elektriksel risk kontrol altına alınabilir:
HER GÜN
- Tüm elektrikli ekipmanların RCD korumalı olup olmadığını kontrol edin.
- PSOA'lardaki RCD'ler dahil, test düğmesini kullanarak RCD'leri test edin.
- Kullanmadan önce elektrikli ekipmanın (kablolar ve kablolar dahil) genel durumuna bakın.
- Görünür hasar veya arıza belirtileri olup olmadığını kontrol edin.
- Ekipmanın olması gerektiği gibi çalıştığından emin olun (örn. Matkaptaki tetikleme anahtarı basınca cevap verir).
- Diğer kontrol önlemleriyle birlikte uygun kişisel koruyucu ekipmanın (KKD) kullanıldığını kontrol edin.
- Ekipmanın hava koşullarından ve diğer çevresel tehlikelerden korunup korunmadığını kontrol edin (bkz. Bölüm 3).
- Kabloların ve kabloların güvenli bir şekilde yerleştirildiğinden, kullanıldığından ve saklandığından emin olun (bkz. Bölüm 4).
- birine şok verdi
- test veya muayene başarısız
- art arda bir sigorta atıyor veya bir devre kesiciyi veya RCD'yi açar.
Güvensiz ekipmanın göstergeleri şunlardır:
- kırık kasalar
- eksik veya hasarlı korumalar
- dış yalıtım, kablo giriş noktalarında geri çekilir, böylece kablolar ortaya çıkar
- kablolar boyunca kesikler ve çentikler; bant kaplama kesimleri ve çentikleri
- kuru ve kırılgan yalıtım
- yanık izleri veya aşırı ısınma belirtileri
- RCD'ler test edildiğinde açılmaz.
Onarımların, lisanslı bir elektrik işçisi gibi kalifiye bir kişi tarafından yapılması gerekir.
Onarılmış ekipmanın aşağıda gösterilen etikete sahip olduğunu kontrol edin:
Şekil 8: Onarım etiketi
Test ve etiketleme
Test etme ve etiketleme, elektrik güvenliğini kontrol etmenin ve görülmesi kolay olmayan hataları tespit etmenin bir yoludur. Ancak test etme ve etiketleme yalnızca ekipmanın test sırasında güvenli olduğunu onaylar. Ekipman test edilmiş ve etiketlenmiş olsa bile, her gün görülebilir hasar veya arıza belirtileri için RCD korumalı ve kontrol edilmelidir.
WorkSafe, elektrikli ekipman test edildiğinde veya incelendiğinde sonuçları belgelemenizi önerir. Test sonuçlarını yerinde tutun.
Bunları her gün kontrol et
Her günün başında, yeni riskler, yeni ekipman ve site düzeninde yapılan değişiklikleri kontrol edin. Sitedeki herkes bir şeylerin değişip değişmediğini ve neye ihtiyaç duyduğunu veya farkında olması gerektiğini bilmelidir (örneğin, yeni elektriksel güvenlik risklerini ortadan kaldırmak veya azaltmak için). Herhangi bir yeni işçiye, elektrik ve elektrikli ekipmanı güvenle kullanmak için gereken bilgi, eğitim, talimat ve denetimi verin.
Siz ve diğer PCBU'lar (örneğin, diğer müteahhitler) makul ölçüde uygulanabilir olduğu sürece, elektriksel güvenlik risklerini ve diğer sağlık ve güvenlik risklerini yönetmek için faaliyetlere başvurmalı, işbirliği yapmalı ve koordine etmelisiniz. Sahadaki tüm çalışanlar, sağlanan veya kullanılan tüm elektrikli ekipmanların güvenli bir şekilde çalıştırıldığından emin olmalı ve PCBU'lar, tüm elektrikli ekipmanların güvenli kalması için korunmasını sağlamalıdır.
RCD'ler
Bir şantiyede, tüm cihazlara, ışık kaynaklarına ve diğer elektrikli ekipmanlara (su ısıtıcıları ve mikrodalga fırınlar dahil), elektrik çarpmasına karşı koruma sağlayan bir RCD yoluyla elektrik sağlanmalıdır.
o sitede RCD korumalı tüm elektrikli ekipmanlar
o Tüm RCD'ler, PSOA'lardaki RCD'ler dahil, test düğmesi kullanılarak test edilmiştir.
Diğer elektrikli ekipman
o Elektrikli teçhizat (kablolar ve kablolar dahil) arızalara ve aşağıdakiler gibi gözle görülebilir hasar bulgularına karşı kontrol edilir:
- kırık kasalar
- eksik veya hasarlı korumalar
- çentikli kablolar; şerit kaplama çentikleri veya kesimleri
- kuru ve kırılgan yalıtım
- yanık izleri veya aşırı ısınma belirtileri
- RCD'ler test edildiğinde açılmıyor
Çevresel tehlikeler
o Hava şartlarından korunan elektrikli ekipmanlar
o Diğer zararlardan korunan elektrikli cihazlar (örneğin, toz, su, kimyasallar, buhar, UV ışınları)
o Elektrikli araç kullanıcıları yağmur altında örtü altında çalışabilir
o Kuru ve tozsuz ortamlarda kullanılan akü şarj cihazları
Talepler ve kordonlar
o Kayma ve takılmalarını önlemek için düzenlenen uçlar ve kordonlar
o Yere uzanmak yerine yükselen uçlar (örneğin iletken olmayan kancalara asılmış)
o Kablo koruyucuları zeminden geçmesi gereken kablo uçlarını örter
o İşçiler yükseltilmiş kablolara ve fişlere merdivensiz erişebilirler
o Uzatma kabloları ağır kılıflı kablolara sahiptir
o Uzatma kabloları kullanılmadığında saklanır
PPE
o Diğer kontrol önlemleriyle birlikte kullanılan uygun kişisel koruyucu donanım (KKD)
Kurulum kontrolleri
Sitenizi ilk kurduğunuzda bunları kontrol edin. Siteyi yönetirken veya kontrol ederken bunları düzenli olarak kontrol etmeye devam edin.
Riskler
o Tesiste elektriksel güvenlik riskleri tanımlandı
o Elektriksel güvenlik riskleri ortadan kaldırıldı veya azaltıldı (eleme uygulanabilir değilse)
Diğer yardımcı programlara gizli kablolar ve çizgiler
o Gizli elektrik kabloları ve diğer elektrik tesisatı hatları (gaz boruları gibi), tanımlanmış ve açıkça işaretlenmiş
İndüksiyon ve eğitim süreci devam ediyor
o İşyerinde elektriksel riskler konusunda eğitim almış işçiler
o Aşağıdakiler için gereken bilgi, eğitim, talimat ve denetim ile sağlanan işçiler:
- elektriği güvenle kullanın
- elektrikli ekipmanı güvenli bir şekilde kullanın
o Site düzeni insanların sağlık ve güvenlik riskleri olmadan giriş yapma, çıkma ve hareket etme imkanı sağlar
İlk yardım
o Yeterli ilk yardım ekipmanı mevcut
o Sahadaki insanlar ilk yardım tesislerine erişebiliyor
o Sitede bulunan kişilerin eğitimli ilk yardımcilere erişimi vardır (sahada ya da yerel tıp merkezinde ya da hastanede)
o Sahada CPR eğitimli işçi (ler) var
Acil durum planı
o Şantiye için hazırlanan acil durum planı
o Sahadaki insanlar acil durumlarda ne yapmaları gerektiğini bilirler.
Elektrik kaynağı
İnşaatçının geçici olması durumunda (geçici tedarik santralı)
o Yalnızca lisanslı bir elektrik işçisi tarafından kurulan / takılan / değiştirilen / taşınan
o Uygunluk Belgesi (CoC), Denetim Kaydı (ROI) ve Elektriksel Güvenlik Belgesi (ESC)
o Her altı ayda bir Değerlendirilen ve Onay Sertifikası (CoV)
o Elektrik işinin yapıldığı yere yakın
o Çalışanların ulaşması kolay
Yenileme / tadilat / iç inşaat işleri için elektrik tedariki tamamlanmış kurulum için santraller
O YA ekipman bir veya daha fazla psoas bağlı
o VEYA bir yardımcı priz panelinden tüm kullanıcılar için yeterli sabit kablo prizleri
Düzenli / devam eden kontroller
Her gün bunları kontrol etmeniz gerekmeyebilir, ancak düzenli olarak kontrol etmeniz gerekir.
PSOA'lar (Portatif soket çıkış düzenekleri)
o Yükleniciler sahada PSOA kullanımını koordine eder
o Satın alındığında AS / NZS 3012 ile uyumlu olarak işaretlenmiş PSOA'lar
o PSOA'lar elektrik teknisyeni tarafından düzenli olarak test edildi ve etiketlendi (en az üç ayda bir)
Ekipman test
o Test, kontrol edilme ya da yeniden sertifikalandırılma nedeniyle elektrikli ekipmanların sizi uyarması için yerinde planlama yapın
o Elektrikli ekipman test edildikten veya kontrol edildikten sonra belgelenen sonuçlar
o Test ve inceleme sonuçları sahada görüntülenebilir (kağıtta, bilgisayarda veya telefonda).
tamirat
o Onarılmış ekipmanın uygun etiketi var
Bunlar siteniz için geçerliyse kontrol edilecek diğer şeyler
Kiralık ekipman
o Kiralama ekipmanı, kiralamadan önce kiralama şirketi tarafından test edilmiş ve etiketlenmiştir.
Havai hatlara yakın çalışıyorsa
o EITHER elektrik arzı izole edildi
o VEYA izolasyon uygulanabilir değilse, başka bir kontrol yerinde
o Tanımlanan minimum yaklaşım mesafeleri (MAD). WorkSafe'in Yeni Zelanda Elektriksel Güvenli Mesafeler İçin Elektrik Uygulama Kuralları Bölüm 9'a bakınız (ECP 34).
o Minimum güvenli yaklaşım mesafesi limitlerine uygunluk
Taşınabilecek binalar ve karavanlar
o Güç bağlantısı RCD korumasına sahiptir
o Elektrik müfettişi tarafından verilen Geçerli Zindelik Uygunluk Emri (EWOF)
o Güç bağlantısı RCD korumasına sahiptir
o Daimi tedarik talepleri:
o EITHER yalıtımlı desteklerde yükseltilmiş
o VEYA işaretli bir yere boru içine gömülü
o Yetkili bir kişi tarafından yapılan tüm onarımlar (lisanslı bir elektrik işçisi gibi)