Musa Kamil Ekin
Yönetim Grubu
- Katılım
- 6 Nisan 2015
- Sertifika
- C Sınıfı
- Firma
- BelKo ltd.şti.
Yazar: Tarih: Ağustos 05, 2015 Kategori:
En iyi topraklama direnci değeri SIFIR ohm dur. Tabiki bu değer mümkün değildir.
İyi bir topraklam değeri sıfıra ohm’a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Peki Nedir Bu Topraklama Direnci Değeri ?
Bu değer mal ve can güvenliğini korumak için mevzuatlar ve yönetmeliklerle belirlenen değerdir. Alçak gerilim tesislerinde topraklama direnci değeri şu kadar ohm olmalı diyemeyiz. Tesiste kullanılan kaçak akım rölesi , kullanılan sigortanın akımı ve zaman akım açma eğrisine göre değişiklik göstermektedir.
Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği , Üçüncü bölümünde Alçak gerilim Tesisleri başlığı altında açıklanmaktadır.
Bu açıklamada:
TT sistemlerde sigorta ile korumada
RA = 50 / Ia Formülünden bulunan RA değerinin ölçülen değerden büyük olmalıdır.
Rx < RA
RA = Hesaplanan topraklama direnci
Rx = Ölçülen topraklama direnci
Ia = B karakteristikli sigortalar için 5 x In
C karakteristikli sigortalar için 10 x In
D karakteristikli sigortalar için 5 x In
In = Devre kesici sigortanın nominal akımı
TN sistemlerde sigorta ile korumada
Zs = U0 / Ia
Zx < Zs
U0 = Topraklanmış iletkenlere göre anma gerilimi
Zs = Hesaplanan sınır çevrim empedansı
Zx = Ölçülen çevrim empedansı
Sistemde Kaçak Akım Koruma Rölesi Bulunması Durumunda