    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Iyi Topraklama Direnci Değeri Nedir?

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Sertifika
C Sınıfı
Firma
BelKo ltd.şti.
topraklama-direnci-de%C4%9Feri.png


Yazar:
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
Tarih: Ağustos 05, 2015 Kategori:
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!

En iyi topraklama direnci değeri SIFIR ohm dur. Tabiki bu değer mümkün değildir.

İyi bir topraklam değeri sıfıra ohm’a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

Peki Nedir Bu Topraklama Direnci Değeri ?
Bu değer mal ve can güvenliğini korumak için mevzuatlar ve yönetmeliklerle belirlenen değerdir. Alçak gerilim tesislerinde topraklama direnci değeri şu kadar ohm olmalı diyemeyiz. Tesiste kullanılan kaçak akım rölesi , kullanılan sigortanın akımı ve zaman akım açma eğrisine göre değişiklik göstermektedir.

Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği , Üçüncü bölümünde Alçak gerilim Tesisleri başlığı altında açıklanmaktadır.

Bu açıklamada:

TT sistemlerde sigorta ile korumada

RA = 50 / Ia Formülünden bulunan RA değerinin ölçülen değerden büyük olmalıdır.

Rx < RA

RA = Hesaplanan topraklama direnci

Rx = Ölçülen topraklama direnci

Ia = B karakteristikli sigortalar için 5 x In

C karakteristikli sigortalar için 10 x In

D karakteristikli sigortalar için 5 x In

In = Devre kesici sigortanın nominal akımı

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


TN sistemlerde sigorta ile korumada

Zs = U0 / Ia

Zx < Zs

U0 = Topraklanmış iletkenlere göre anma gerilimi

Zs = Hesaplanan sınır çevrim empedansı

Zx = Ölçülen çevrim empedansı

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


Sistemde Kaçak Akım Koruma Rölesi Bulunması Durumunda