    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

DİKKAT Havai elektrik hattı nedeniyle işçi yaralanması

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2013
Şehir
Yurt Dışı
Sertifika
Diğer Belge
Firma
ABL Group

Ne oldu?​

Bir işçi yüksek voltajlı havai elektrik hatlarının yakınında bir ağıl kapısını vakumlu suyla temizliyordu. Kullanılan ekipman havai elektrik hattına temas ettiğinde işçi elektrik çarpmasına maruz kalmıştır.

Enerji, elektrik hattından ekipmana aktarılınca işçi yere fırladı. İşçi hafif yaralanmıştır; ancak bu olay daha ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilirdi.
1711801023467.png

Olay neden meydana geldi?​

Kullanılan ekipman yüksek gerilimli havai elektrik hattına temas etmiştir. Enerji hattından enerji aktarımı işçinin hafif yaralanmasına neden olmuştur.

Başlıca nedenler arasında saha düzeyindeki tehlike değerlendirmesine havai tehlikelerin dahil edilmemesi, il standartlarını (yedi metrelik güvenli yaklaşım sınırı) ihlal eden yetersiz ekipman konumlandırması ve elektrik hatlarının yakınında çalışma sırasında yeterli alan sağlamak için görsel denetim eksikliği yer almaktadır.

Ne öğrendiler?​

  • Saha düzeyinde tehlike değerlendirmesi baş üstü tehlikelerini de içermelidir.
  • Ekipman konumlandırması, il standartlarına göre güvenli bir yaklaşım sınırını (bu durumda elektrik hattı için yedi metre) korumalıdır.
  • Havai hat yakınında çalışma yaparken yeterli alan sağlamak için görsel denetim sağlanmalıdır.
s.png

Öneriler:​

  • Potansiyel olarak ciddi bir olaya yol açabilecek tehlikeli enerjiye odaklanarak iş planlaması ve izin verme sırasında tüm tehlikeleri, ilgili riskleri ve hafifletici kontrolleri gözden geçirin.
  • Mevcut tehlike ve risklere göre gözetim beklentilerini gözden geçirin.
  • İş planının sahadaki tehlikelere bağlı olarak ekipman yerleşimini ele aldığından emin olun.
  • Çalışma sahasına vardığınızda saha düzeyinde bir tehlike değerlendirmesi yaparak tehlikeleri değerlendirin.
  • Havai elektrik hatlarının yakınında çalışmadan önce minimum elektrik hattı mesafesi için ilgili yerel İSG yönetmeliklerine göz atın.

Kendinize veya ekibinize şunları sorun​

  • Böyle bir şey burada (örneğin sahamızda) nasıl gerçekleşebilir?
  • Riski azaltmak için ne gibi güvenlik önlemlerimiz (yani prosedürler, kontroller/engeller) var?
  • Risk kontrollerinin/engellerinin işe yaradığını nasıl bilebiliriz?
  • Prosedürlerde, kontrollerde/engellerde veya çalışma şeklimizde ne gibi iyileştirmeler veya değişiklikler yapmalıyız?