    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Görseldekiler Için Nasıl Bir Önlem Gereklidir

Üyeler Görebilir
Merhaba arkadaşlar osgb bünyesinde olduğumuz için yeni firmalar çoğaldı
  1. Elektrik sobalı resimde:bu alanda boyama işlemleri yapılıyor bu alanda bu şekilde bir ıstıcının olması ne kadar uygun ve bu boyahanede patlamadan korunma dökümanı hazırlanması gerekli mi ? yada tinerli çalışmaların yapıldığı yerlerde bu elektrikli sobalar kullanılıyor uygun mu
  2. caraskal mı vinç ilk defa gördüm bunla alakalı ne gibi önlemler gerekli periyodik kontrolleri senede 1 kez ve çalışan vinç operatör gerekli mi vb önlemler nedir?
  3. Pres makinası için ne gibi önlemler aldırmalıyım firma isgye hiç önem vermiyor çalışana myk al desem almazlar burda myksız personel çalıştırılır mı ?
size zahmet bilgilerinizden yardımcı olurmusunuz
 

Ekli dosyalar

  • 3e45d8d0-9b3d-46ba-b131-77cff7653569.jpg
    3e45d8d0-9b3d-46ba-b131-77cff7653569.jpg
    1,1 MB · Görüntüleme: 22
  • 5c697b03-d3e8-4c63-82a2-b0f2e4215a3f.jpg
    5c697b03-d3e8-4c63-82a2-b0f2e4215a3f.jpg
    1,3 MB · Görüntüleme: 23
  • 866ee97f-d3ee-45a1-9eea-198b7015f991.jpg
    866ee97f-d3ee-45a1-9eea-198b7015f991.jpg
    1 MB · Görüntüleme: 21
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üyeler Görebilir
Merhaba,

1. Radyant ısıtıcıların ateşleme kaynağı olma ihtimali çok yüksek. Boya işleminde ve tiner ile çalışmalarda ex zone oluşur, ısıtıcılarda patlamayı tetikler. Buruda ne kadar bir hacimde patlayıcılık oltuğuda önemli. Patlamadan korunma dokümanı için yetkili kişilerden bilgi almanız daha doğru olur. Yangın tarafından bakılacak olursa radyant ısıtıcılar kolay arıza yapabilen, bu nedenle yangına sebebiyet verebilen cihazlardır.
2. Atölye imalatı olduğunu tahmin ettiğim pergel vinç için periyodik kontrol raporu ve myk gerekir ancak vinç periyodik testlerinden geçebilecek gibi görünmüyor. Bazı bağlantı noktalarında sonradan yapılmış kaynaklar görünüyor. Bu noktalarında kontrol edilmesi ve belgelenmesi doğru olacaktır.
3. Presler için zorunlu bir myk var mı hatırlayamadım ama pres içinde periyodik rapor alınmalıdır. Acil durdurma butonu ve switchler ile daha güvenli hale getirilebilir.
 
Üyeler Görebilir
arkadaşlar basınçlı tüplerin işletme içersinde bu şekilde durması uygun mudur nasıl önlemler alınmalıdır
lpg tüpleri atıl şekilde işletme içersinde beklemekte nasıl önlemler alınmalıdır
plastik enjeksiyon makinasını ısıtmak için kullanıla şalomalarda ne gibi önlemler alınabilir
 

Ekli dosyalar

  • 2b0d3fcb-3385-4b43-a79a-c432a77fec9d.jpg
    2b0d3fcb-3385-4b43-a79a-c432a77fec9d.jpg
    1,2 MB · Görüntüleme: 10
  • 6dba3b66-901e-476a-8fcb-91987508583d.jpg
    6dba3b66-901e-476a-8fcb-91987508583d.jpg
    1,1 MB · Görüntüleme: 8
  • ad0e40f9-5365-43f6-b74a-0cea561bdaaa.jpg
    ad0e40f9-5365-43f6-b74a-0cea561bdaaa.jpg
    1,2 MB · Görüntüleme: 9
  • 90261d89-adff-4ae7-bb14-33365ac7a85b.jpg
    90261d89-adff-4ae7-bb14-33365ac7a85b.jpg
    1,1 MB · Görüntüleme: 9
Üst