• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Görseldeki uygunsuzluklar için nasıl önlemler aldırabilirim

mucahit57.

Kayıtlı Üye
Katılım
14 Haziran 2023
Şehir
İstanbul
Sertifika
C Sınıfı
Firma
osgb
Merhabalar
ilk görselde çalışanlar metallerin üzerine çıkarak vinçe yükleme yapıyorlar
ikinci görsel elektrik panolarının içleri görseldeki gibi
üçüncü görselde makinalar eski tip üzerinde düğmeler görseldeki gibi
bunlar için ne yapabilirim
 

Ekli dosyalar

  • b481342b-3ce4-4c5e-9ac5-039fcdd5d415.jpg
    b481342b-3ce4-4c5e-9ac5-039fcdd5d415.jpg
    663,4 KB · Görüntüleme: 71
  • 94e76935-6f4e-401a-b210-ffe27c927c36.jpg
    94e76935-6f4e-401a-b210-ffe27c927c36.jpg
    757,3 KB · Görüntüleme: 74
  • 62e1199a-68fe-4de7-986e-8ad0095c477c.jpg
    62e1199a-68fe-4de7-986e-8ad0095c477c.jpg
    576,5 KB · Görüntüleme: 69
@mucahit57. Selamlar,
1. Görsel ile ilgili bahsettiğiniz çalışma sürekli aynı alanda yapılıyorsa, üst tarafa bir yaşam hattı kurulabilir. Kurulan yaşam hattı geri sarımlı düşüş durdurucu ile kullanılabilir. (Tabi ki öncelikli olarak çalışma engellenebiliyorsa bu yol tercih edilerek tehlike ve riskler tamamen ortadan kaldırılmalıdır.
2. Görsel için pano içinin bu şekilde olması sonucu oluşabilecek durumları örnekleyerek düzeltme isteyebilirsiniz.
- Karmaşa sebepli yanlış bağlantı, üst tarafta bulunan açıklıktan kaynaklı sıvı ve haşere teması, yine düzensizlik ve uzun kablolardan kaynaklı ısınma sonucu yangın örnek olabilir.
3. Görsel için en kolay çözüm etiketleme olacaktır. Kumanda panosundaki tüm tuşları tanımlayıcı etiketler yerleştirilebilir.
 
mucahit57.Merhabalar
Kamil beye katılıyorum ve şunu da eklemek isterim; 3.görseldeki makine için periyodik kontrol ve uygunluk raporu hazırlaması için MMO'ya başvurabilirsiniz. Sonuçta görüntü itibari ile eksik olan düğmeler de var neden iptal edildiğini bilmiyorsunuz. Ayrıca acil stop butonu olup olmadığını da, varsa çalışıp çalışmadığını da kontrol etmelisiniz.
İyi çalışmalar
 
Merhaba, 1. görselde alanda tavan vinci de çalışıyor sanırım kiriş yüksekliği de düşük, o nedenle personelin yukarı çıkmasını engelleyecek çözüm bulmak daha doğru olur diye düşünüyorum. 2 ve 3 görsel için akredite bir kuruluşa muayene ettirmenizi öneririm.
 
Arkadaşlar güzel cevaplar vermişler ben sadece 1. görsel için ilave yapmak istiyorum.

Gördüğüm kadarıyla metal plakalar biraz gelişigüzel diziliyor. Bu istiflemeyi boyları, genişliği ve kalınlığına göre yaptırmanızı öneririm. Çalışan altta kalan bir malzemeyi almak isterse sağa sola gelişigüzel kaydırabilirde. En güzel çözüm bu tarz istiflemenin önüne geçmek olacaktır. Yeriniz yoksa arkadaşlarında dediği gibi uygun erişim ve düşme durdurma gibi önlemlere başvurmanız gerekecektir.
 