    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Firmamdaki uygunsuzluklar için neler yapabilirim

mucahit57.

Kayıtlı Üye
Katılım
14 Haziran 2023
Şehir
İstanbul
Sertifika
C Sınıfı
Firma
osgb
Merhaba
1.inci görsel:Acil durum levhaları 240 cmden yüksekte asılmış forklift ve elektrikli transpalet çalışma alanı olduğu için yükseğe asmışlar bunun için ne yapılmalıdır. Bu acil durum levhaların ışıklı olması gerekli mi gerekli olan yerler nerelerdir?
2.inci görsel: Acil çıkış kapısının üstüne raf sistemi yapılmış bu ne kadar uygun ne yapılabilir
3.üncü görsel:Üretim sahasının içersinde ortada elektrikli akü şarj alanları var bunun için neler yapabilirim
4.üncü görsel : firmamda bu kapıyı acil çıkış kapısı olarak kabul ettirmeye çalışıyorlar fakat bu kapı normal raylı sistemli manuel kilitlenebilir kapı aynı zamanda başka bölgelerde endüstriyel kapı olan bölümdeki kapıyıda acil çıkış kapısı olarak göstermeye çalışıyolar uygun mudur sizce ? kapılar direkt bahçeye anayola çıkıyor.
5.inci görsel : yangın dolaplarının üstünde raf sistemi mevcut uygun mudur

bilgilerinizi paylaşabilir misiniz?
 

Ekli dosyalar

  • 54046eba-84d9-4b11-8500-0433cce24374.jpg
    54046eba-84d9-4b11-8500-0433cce24374.jpg
    800,7 KB · Görüntüleme: 62
  • 1998720e-5cb9-4a88-9a22-a93abd7850c3.jpg
    1998720e-5cb9-4a88-9a22-a93abd7850c3.jpg
    703,2 KB · Görüntüleme: 57
  • a4a00ca1-44cb-4607-9d2c-44edb4b1b1e4.jpg
    a4a00ca1-44cb-4607-9d2c-44edb4b1b1e4.jpg
    599,8 KB · Görüntüleme: 59
  • bd59e48b-59cd-4e33-be17-4f44c199f726.jpg
    bd59e48b-59cd-4e33-be17-4f44c199f726.jpg
    542,8 KB · Görüntüleme: 54
  • bf9ee8df-3967-4c1d-86d2-dcda9818bdc2.jpg
    bf9ee8df-3967-4c1d-86d2-dcda9818bdc2.jpg
    661,5 KB · Görüntüleme: 69
Merhaba Mücahit bey,

1.inci görsel:Acil durum levhaları 240 cmden yüksekte asılmış forklift ve elektrikli transpalet çalışma alanı olduğu için yükseğe asmışlar bunun için ne yapılmalıdır. Bu acil durum levhaların ışıklı olması gerekli mi gerekli olan yerler nerelerdir?
Acil durum işaretlerinin görünür olması gereklidir. Aydınlatma yoksa bile kendini aydınlatıyor olabilmelidir. Şarjlı yada kendinden parlayan işaretler kullanılabilir.
Acil durum levhaları 200-240 cm arası yükseklikte olmalıdır. Hatta NFPA 170 de şu ifade geçmektedir. "Kapıya uygulanan acil çıkış sembolü en az 4 inç (100 mm) yüksekliğinde olmalı ve sembolün üst kısmı bitmiş zeminden en fazla 18 inç (455 mm) yukarıda olacak şekilde yatay olarak ortalanarak kapıya uygulanmalıdır."
Ama benim tecrübeme göre de 200-240cm ideal bir yüksekliktir.

2.inci görsel: Acil çıkış kapısının üstüne raf sistemi yapılmış bu ne kadar uygun ne yapılabilir
Acil çıkış yolları engellerden arınmış olmalıdır. Olası bir yangın durumunda raflar üzerinde ki malzemelerin yanması kaçış yollarının kapanmasına neden olabilir. Ayrıca bu durum çalışan davranışınıda etkileyecektir. Eklediğiniz fotoğraflara baktığımızda zaten çalışanların bu yolları tıkadığı görülmektedir.

MADDE 35- (1) Bütün yapılar için bu Kısımda belirtilen imkânlardan biri veya daha fazlası kullanılarak kaçış yolları sağlanır. Yapının kullanımda olduğu sürece zorunlu çıkışların kolayca erişilebilir, kapıların açılabilecek durumda olması ve önlerinde engelleyicilerin bulunmaması gerekir.

3.üncü görsel:Üretim sahasının içersinde ortada elektrikli akü şarj alanları var bunun için neler yapabilirim
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


4.üncü görsel : firmamda bu kapıyı acil çıkış kapısı olarak kabul ettirmeye çalışıyorlar fakat bu kapı normal raylı sistemli manuel kilitlenebilir kapı aynı zamanda başka bölgelerde endüstriyel kapı olan bölümdeki kapıyıda acil çıkış kapısı olarak göstermeye çalışıyolar uygun mudur sizce ? kapılar direkt bahçeye anayola çıkıyor.
(4) Her yapının içinde, yapının kullanıma girmesiyle her kesimden serbest ve engelsiz erişilebilen şekilde kaçış yollarının düzenlenmesi ve bakım altında tutulması gerekir. Herhangi bir yapının içinden serbest kaçışları engelleyecek şekilde çıkışlara veya kapılara kilit, sürgü ve benzeri bileşenler takılamaz. Zihinsel engelli, tutuklu veya ıslah edilenlerin barındığı, yetkili personeli sürekli görev başında olan ve yangın veya diğer acil durumlarda kullanıcıları nakledecek yeterli imkânları bulunan yerlerde kilit kullanılmasına izin verilir.


5.inci görsel : yangın dolaplarının üstünde raf sistemi mevcut uygun mudur
Resimdeki durumun yangın dolabının görünürlüğünü engelleyeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda olası bir yangın durumunda rafta ki malzemeler kolayca yanarak dolabın önünü tıkayabilir ki çalışanlar şimdiden engellemeye başlamış. Çalışan alışkanlıklarını da etkileyebilecek bir durum bu.

2) Yangın dolapları, her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m’den fazla olmayacak şekilde düzenlenir. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilir. Binanın yağmurlama sistemi ile korunması ve katlara itfaiye su alma ağzı bırakılması hâlinde, yangın dolapları, ıslak tip yağmurlama branşman hattından beslenebilir ve aralarındaki uzaklık 45 m’ye kadar çıkarılabilir.
 